浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
![]() |
要做5個軸的運動,用3GA的PLC做, 想加一個運動模塊,但是沒有做過. 請教: 一: 3GA自帶3個軸,如果要增加兩個軸,用什么型號的模塊? 二: 增加模塊后,需要設置什么參數嗎? 三: 3GA-40MT增加模塊后,程序如DDRVA,是給Y幾做脈沖點的.是順著后面的Y點排下去的嗎? 如果用一個屏帶兩個FX-3GA-40MT,這樣的操作呢. 我想用TK6103IP 帶兩個PLC做算了.聽說可以用485設置為1機和2機的操作. [ 此帖被浪子海風在2022-06-16 15:18重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
按三菱樣本和選型軟件,F(xiàn)X3GA是不可以加定位模塊的。 但根據實際情況,加1個FX3U-1PG是可以的,不設置參數,梯形圖要用TO FROM的形式寫上十幾行,比DDRVA麻煩很多 綜合考慮,還是用FX5U 省事些。FX5U本體和用FX5-16ET/ES-H擴展的軸都可以用DDRVA指定。 |
|
---|---|---|
|