FX5U和E840-E變頻器走CC-Link IEF Basic 通訊,偶爾會出現通訊超時,超時次數也不定時的增加,一直找不到原因,設置上也沒什么可疑的,也不知道是不是變頻器參數沒設置對
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3462 個
工控威望: 21001 點
下載積分: 35637 分
在線時間: 1814(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-08-03
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-11 13:03
超時時間改個1000試試,變頻器改個3000ms.試試