樓主  發表于: 2022-08-12 16:34
圖片:
圖片:
請大神幫忙看一下我的三菱GX works3軟件的以太網配置里怎么沒有modbus/tcp模塊連接設備。要怎么做才能有?
沖出槍林彈雨
沖出槍林彈雨
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 631 點
下載積分: 374 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2020-09-05
最后登錄: 2025-07-23
查看沖出槍林彈雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-12 22:52
圖片:
參考圖中例子,modbusTCP通訊,就從紅色框中拖拽一個Active設備到黃色框中,通道位置在綠色框位置,TCP的端口一定是502,其他通訊方式記得設置其他端口號
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(向上游)
  • 技術交流vx: Electric973