在使用NT8102iE屏,一屏三FX3GPLC時,出現點屏時等一會才有反應,松開手后等一會按鈕才復原。

     通過修改通訊延時參數0-30ms,也不能解決問題,請教各位大神,這是什么原因,如何解決!

程序中使用了宏指令,三個plc之間數據傳送,
靜心冥想
威元電子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 912 點
下載積分: 182 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2021-08-18
最后登錄: 2025-06-24
查看靜心冥想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-22 09:49
多謝指點!!!
靜心冥想
威元電子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 912 點
下載積分: 182 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2021-08-18
最后登錄: 2025-06-24
查看靜心冥想的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-08-22 09:59
程序中用了宏指令,資料取樣,遠程備份,操作記錄,三種語言,配方,三PLC的波特率都是38400