樓主  發表于: 2022-10-03 15:46
用了個1U的PLC,用PLSV可以改速度,但用DDRVI K99999 D100 Y0 Y1.,D100設置多少都改變不了伺服的速度,總以一個固定的慢速在運動。這是什么問題?2U,3U也都這么寫的沒問題啊,怎么解?哪位大佬 幫忙指點一下。
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1161 個
工控威望: 1369 點
下載積分: 27832 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-08-01
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-05 10:20
你這個監控一下伺服驅動器轉速,看看有沒有變化,在監控一下D100里面的數值,你設定10
與設定50的速度肯定是不一樣的,如果相同,那就是你設定了恒速,速度不接收plc來的數據