使用smartST40 PLC,共有100臺流量計,如何用485通訊方式進行數據讀取, 用485集線器是否可以實現全部通訊,怎么連接最經濟適用
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 1983 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 795(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-08-03
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-12 09:40
引用
引用樓主金海洋于2022-11-06 07:47發表的 smart使用485通訊問題 :
使用smartST40 PLC,共有100臺流量計,如何用485通訊方式進行數據讀取, 用485集線器是否可以實現全部通訊,怎么連接最經濟適用

換成2臺SMART ST20,均加通信板,共4個通信口,每個通信口25臺流量計,2臺PLC用以態網交換數據,別問為什么?因為做過類似的。