樓主  發表于: 2022-11-10 18:57
三菱AD模擬量輸入模塊,可不可以一個4---20MA或0---10V同時接二個AD輸模塊
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2006 個
工控威望: 2171 點
下載積分: 7471 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-08-02
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-10 22:19
可以,但好像沒人這么做啊,信號經過AD處理在PLC里面隨便你調用啊,干嘛要用兩個?