問題如下,一個單軸伺服做往復運動,絕對位置模式,如果運動過程中產生誤差該如何判斷呢,之后怎么處理,直接在原點清零嗎?還是別的方法呢,請各位大佬教教。
隱姓埋名
電氣工程從業者,愛好者。廣交天下同行VX:em5480011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 272 點
下載積分: 2786 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2018-12-20
最后登錄: 2025-05-06
查看隱姓埋名的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-21 16:31
絕對定位不會出現誤差累計的問題,電氣的誤差可以忽略,如果出現了誤差,請重點考慮機械結構的問題。想要判斷運動過程中是否出現誤差,可以做標記,運行一段時間后看看標記還能不能對的上。  同時把伺服面板調成顯示位置脈沖,看他每次定位同一點時,顯示的數據是不是一樣。
求真務實,厚積薄發。VX:em5480011