一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2025-04-05
查看sxbug的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-05 19:20
1、本人熟練使用fx編程。因項目要求,用s7 200 smart。首先是雙線圈,那感覺就是 “愚蠢”。任何一個 scr-scre中包含的元件都不能雙線圈(三菱只要是 sfc 或 模塊分開的,都允許雙線圈)。
2、使用了向導做了運動模塊 控制3個軸(這個比較方便)。但是在后期的程序調試過程中,隨便增加了幾個T 和 M,結果在系統符號中,顯示一堆的 SM30.0,SM36.5.。。。元件 符號重疊。這簡直就是災難。難道程序都不能改了?
3、這個scr-scre 調試遠沒有三菱的SFC流程圖直觀。這也太難跟蹤了,可能是我記性太差。就100多個程序段,我覺得快把我弄暈了。

請假高人指點迷津啊。謝謝
zyt888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 358 點
下載積分: 2483 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2022-09-07
最后登錄: 2025-02-06
查看zyt888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-08 00:16
雙線圈沒明白,什么樣的雙線圈,同時輸出兩個線圈還是一個地址元件在兩個線圈上使用,
運動控制沒做過,不知道你的情況,但PID是要分配專用地址范圍的,在程序文件夾右鍵分配存儲區里定義個更改,一旦定義了的地址就我們再不要用了,還有M地址200只有32個字節,范圍太小一般都不使用的,都是用V地址的