請問一下大家,做設備的時候不是一般不是分為兩種模式嗎,手動/自動。

如果設備自動運行了,按下暫停,或報警設備停機。切換手動模式動了一些位置(主要是每一種情況都有可能),那么切換自動應該怎么處理并繼續運行。請問大家都是怎么做的
ren1823
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 3027 點
下載積分: 2565 分
在線時間: 493(小時)
注冊時間: 2019-08-01
最后登錄: 2025-08-03
查看ren1823的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-26 09:36
圖片:
其實就是你要根據現在氣缸和傳感器的狀態去寫下一步邏輯,很久之前寫過這種,太繁瑣拋棄了。