一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

卡特蕾亞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 389 點
下載積分: 918 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2020-03-12
最后登錄: 2025-07-30
查看卡特蕾亞的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-30 17:20
如果一個掃描周期是50ms,設置一個定時器為10ms。這樣會不會出什么問題
我是看見一個光電過濾干擾的計時器設置時間比掃描周期還小,如果說光電有一瞬間小于掃描周期的誤閃,計時器時間小好像更容易出問題?
wgefwgef
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 71 點
下載積分: 492 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2018-08-02
最后登錄: 2025-05-07
查看wgefwgef的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-31 16:52
你這掃描周期50ms就有問題,這是寫了多少程序??無論用高檔還是低檔PLC,最終掃描周期要控制在20甚至10毫秒以內
樓主留言:
舉個例子而已,實際的掃描周期是30ms左右,但是我看到有個10ms的定時器作為光電過濾。
如果掃描周期真的達到50ms又有什么問題呢?