三菱MUL指令,MUL K53   K15   K1Y00 (K2Y00)如附圖 K1Y000,當M0接通時得11的數值,轉換二進制1011 Y0Y1Y3輸出,如修改(K2Y000)得數值27,轉換二進制11011 Y0Y1 Y3Y4輸出 ,且更改 (K53 K15 K1)任意一個數,都會改變輸出變化,問題是得數11與27如何計算得來。
wangfuwang
下崗農民
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 523 個
工控威望: 1000 點
下載積分: 2151 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-07-12
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-05 08:39
不明,如果我要選定輸出Y,又如何改寫數值指定Y輸出