        昨天碰到一個頭疼的問題。觸摸屏與PLC用RS232串口連接,屏上做了4個顯示框,4個設置參數的框。其中有一個顯示框顯示的數據與PLC寄存器中的數據不相符。其它7個沒有問題。請朋友們幫解決一下。謝謝!下面截了幾張圖片供朋友們分析參考







    
[ 此帖被自學成才在2023-02-13 13:21重新編輯 ]
kd754223798
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1830 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2025-07-11
查看kd754223798的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-15 15:33
用不用小數點也是看你的精度,最好用浮點數。一般這種問題就是檢查數據類型,或者字節順序,或者占用;