一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1188 點
下載積分: 5900 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-07-23
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-19 08:40
一般在梯形圖中如果需要某一個梯級只執行一次的話,一般是用執行完成的結果去復位條件的,但這又似乎有點“玄乎”,有類似“競爭冒險”的嫌疑,請問如下梯形圖的M10是否能每次都可靠SET?謝謝了~

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11808 分
在線時間: 9726(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-02
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-19 08:45
引用
引用樓主slik于2023-04-19 08:40發表的 這種M10是否能可靠觸發? :
一般在梯形圖中如果需要某一個梯級只執行一次的話,一般是用執行完成的結果去復位條件的,但這又似乎有點“玄乎”,有類似“競爭冒險”的嫌疑,請問如下梯形圖的M10是否能每次都可靠SET?謝謝了~
[attachment=279900]


程序的指令表表示為:
LD>= D100 K60
SET M10
MOV K0 D100

由于PLC的執行是由從上往下,自左往右,因此SET指令是優于MOV指令執行的,因此SET指令在PLC處于RUN狀態下將可靠運行,不存在競爭冒險。