大家好!一般大家在寫PLC程序時,控制伺服與氣缸的動作中是怎樣記憶動作流程的,比如非正常停機時或者報警復位后再次啟動,程序會記憶上次沒有執行完的步驟接著繼續動作?有什么好思路,請指教一二,謝謝!
相信自我!
選擇性智障
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 331 點
下載積分: 112 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2019-05-27
最后登錄: 2025-08-04
查看選擇性智障的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-14 11:33
描述:這是手動,退自動再動做會報警
圖片:
描述:退出一致判斷,我這個項目沒有伺服,只有機器人,所以沒寫伺服的東西
圖片:
描述:自動就用流程賦值咯,這樣手動完進自動還可以接著跑,暫停啊報警啊退自動都斷動作使能。
圖片:
我目前是這樣用的,自動后退出置位一個標志,該標志下手動的話會置位一個手動報警,再進自動判斷一下退出一致。