請教下大家:
伺服電機兩個位置以2000r/min速度往復動作,伺服電機正反轉切換時會停頓一下,這個停頓一下是正常現象?還是程序寫的不合適呢?應該怎樣寫不會有停頓呢?
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
chenhaot
chenccc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1403 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2020-08-20
最后登錄: 2025-07-30
查看chenhaot的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-17 10:01
要不就加減速都給大一點,這個得看你這邊實際應用單元能不能減下來,要是不能就給個提前量,在快到反轉點之前一段距離就開始減速