初入行,對低壓電氣設備的定義沒看明白:
根據GB/T34924-2017《低壓電氣設備安全風險評估和風險降低指南》3.1中定義的低壓電氣設備:電源或輸出電壓不超過交流1000v和直流1500v的用于發電、變電、輸電或用電等用途的電氣設備。注:電氣設備,例如:發電機、開關和控制裝置、電氣布線系統、空調機組。

發電、輸配變電設備歸類為低壓電氣設備是合理的,這是電力這一行業的屬于特殊作業。但是定義中“用電等用途的電氣設備”這句是否將所有用電的【不管交流直流】的設備都算在內了?
那么問題來了,家用的空調冰箱洗衣機算電氣設備嗎?
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 827 點
下載積分: 6753 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-08-07
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-26 20:09
有什么好疑惑的呢,凡是交流低于1000V,直流低于1500V的所有電氣裝置(設備)都屬于低壓電氣裝置(設備)。

什么是電氣裝置(設備)?凡是通過將電能轉換為其他能量的裝置,都是用電設備,也就是電氣裝置(設備)。