控制柜總電流80A左右,要求在其它地方控制控制柜通斷電,故此采用接觸器控制總電源通斷,裝個選擇開關控制接觸器的吸合,這樣子是否可以呢?
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
flyinglin
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 96 點
下載積分: 610 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2023-07-09
最后登錄: 2024-01-10
查看flyinglin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-20 10:10
引用
引用第2樓呂工于2023-07-20 09:15發表的  :
完全沒有問題,我們給格力做的控制柜都是這樣用接觸器控制總電源的,用SA旋鈕開關控制