使用西門子smart200的時候,發現上升沿指令是有數量限制的,所以1200、1500在博圖里改變了使用方法,讓它沒有了限制。
現在很好奇,三菱的FX2N,FX3G。。。這些PLC編程的時候上升沿有數量限制嗎?感覺從來沒有遇到過這個問題,三菱的PLC沿指令應該是沒有數量限制的,我的判斷對不對?三菱是怎么做到的呢?請各位指點。
[ 此帖被sunzengli在2023-09-12 08:54重新編輯 ]
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2504 個
工控威望: 3124 點
下載積分: 12696 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-08-02
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-07 08:45
如樓主所說,三菱PLC沒有數量限制地這塊。