現在用V90伺服實現走一段距離,然后走扭矩模式到達設定扭矩值停下,怎么實現,用什么報文比較好。
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 429 點
下載積分: 1280 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2025-07-30
查看lch8478的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-31 22:25
引用
引用第3樓學無止靜于2024-01-28 11:22發表的  :
[attachment=295080]
這個描述夠用嗎?
將P29003設置=6,此時DI 10是V90默認的模式轉換。在DI10=0條件運動完所需要的距離后,再命令DI10=1,伺服系統將按你設定的轉矩執行。

V90PN適用嗎