大家好,有沒有人用交流接觸器控制過直流負載?這種情況下交流接觸器該怎么選型?
歡迎大家討論討論
直流電壓:DC200V,電流:2.0A  操作頻率2次/分鐘
歡迎有經驗的大師給點建議,謝謝!!!
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1609 個
工控威望: 1831 點
下載積分: 6399 分
在線時間: 706(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-08-04
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-02 14:18
所謂交流接觸器,是指輸入的是交流電,控制部分只要不是什么特殊的像高電壓,大電流之類的,交流直流可以通用的。像涉及到高壓或大電流的就需要區分交直流了,因為需要滅弧,要不然會燒毀接觸器。