樓主  發表于: 2023-10-28 10:55
各位大神,我現在有一套Wincc 7.5SP2,通過網線與200 Smart通信,使用OPC CSCOUT V10 (安裝的Simatic Net V16) 。現在出現的問題是:按鈕動作沒有延時,就是指示燈大概有2S延時。各位有沒有好的解決方法
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 1357 點
下載積分: 2478 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-25
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-30 11:03
軟件上好像有個觸發器還是啥的,我現在沒軟件。反正你可以在燈上面設置觸發器,默認是延時變化,另外是有變化時立刻觸發,一般燈新建出來都會有延時反應,你設置一下有變化時觸發就可以了