圖片:
三菱FX2N PLC  BATT.V指示燈一直常亮(見圖片),用軟件檢測,顯示“6201”通訊錯誤,請問是上面問題?是不是該換電池了?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3468 個
工控威望: 21007 點
下載積分: 35769 分
在線時間: 1816(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-08-06
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-05 08:56
帶電換電池是因為有外部電源在供電,不會丟失程序,再說帶電換電池3V的電池也不會送了你的命的