樓主  發表于: 2023-11-07 20:06
客戶指定西門子的PLC,數字輸入點是220個左右,數字輸出點是95個左右,沒有模擬量,我看軟件200smart可以擴展6個模塊,數數點位不夠,1200的軟件擴展可以擴9個模塊,數數也不夠。大家說哪種方案最好?200smart可以走通信再掛一套嗎?還是1200的掛ET200SP?還是直接上300的系統呢?那個比較省錢?經驗不足,請多指教,謝謝大家
大海嘯
平常心對待每件事
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 112 點
下載積分: 517 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2019-05-20
最后登錄: 2025-07-26
查看大海嘯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-10 11:38
前段時間我200smart掛了外部IO模塊可以用零點,我這邊用的還行,你可以嘗試一下