樓主  發表于: 2023-11-08 15:50
大家好,1200控制臺達A3伺服,帶絕對值編碼器,用的脈沖,怎么讀取到絕對位置呢?驅動器不支吃總線,支持485,請問要怎么做呢?
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1098 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 2981 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2025-07-31
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-11 21:58
RS485 ModBus通訊讀取就行了,機臺節拍不快的話,在電機停止的間歇讀取停止位數據,并寫入到PLC對應位置寄存器,一般也沒必要每次都讀取,設置一個間隔時間。
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協