樓主  發表于: 2023-11-10 15:33
我用一臺昆侖通態觸摸屏的臺達MS300通迅,啟停變頻器和設定變頻頻率都正常,可顯示變頻頻時卻無法實現,我顯示用的是8193=18,停止是8193=1;設定頻率是8194;顯示頻率用8452,顯示頻率卻無反應。
zwk34
天天學習,努力進步。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 363 點
下載積分: 85018 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2011-03-14
最后登錄: 2025-08-02
查看zwk34的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-11 14:38
8452是運行時的輸出頻率,只有變頻器啟動后才會顯示非0數值。