樓主  發表于: 2023-11-17 10:55
公司常用加熱管功率小,一般選擇單相加熱管,可控硅也是單相。現有一新項目,加熱管功率6KW,電壓可選單相AC220V,或者三相AC400V;
如果選擇單相6KW加熱管電流估算27A,三相加熱管估算:15A;因為要恒溫控制,單相可控硅長時間承受27A電流發熱厲害;
三相可控硅淘寶上有賣不知道穩定性如何,有這方面經驗老哥幫看看,6KW加熱管選擇單相或者三相哪種方案可靠?
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1695 個
工控威望: 7121 點
下載積分: 40616 分
在線時間: 945(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-08-02
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-17 13:34
有條件能用三相電就不要用單相電。