3臺fx5u的in(x4)如何並連在一起才不會出問題,3臺負電源接一起,x4也並連接一起,只一臺開電源另外二臺沒開電源,電源的那臺x4為什麼會on,如何接才正確
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 829 個
工控威望: 1208 點
下載積分: 574 分
在線時間: 669(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-08-06
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-27 09:23
因為是濕節點,不通電的情況下因為存在回路導致IO點導通,常規思路一般是用二極管做隔離,如果不是高速信號,更簡單的方法是用多刀繼電器做隔離,14腳的繼電器可以同時輸出4路同步信號,而且都是干節點,存粹的通或者不通,不存在倒灌的情況~