樓主  發表于: 2023-12-15 20:21
采用增量式編碼器的伺服,需要每次回原點。  原點和極限感應器可以接在伺服驅動器上嗎?如果可以該怎么接線?etherCAT怎么設置呢?

工控小白鼠.
IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 2522 點
下載積分: 1991 分
在線時間: 552(小時)
注冊時間: 2022-09-01
最后登錄: 2025-08-01
查看工控小白鼠.的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-19 09:17
引用
引用第7樓18857713026于2023-12-16 11:00發表的  :
??  上面回答的不太行
我來回答吧  接伺服DI口就行
PLC 配置過程數據(PDO) 勾選對象字典  索引16#60FD  子索引00  
查看對象字典對應值映射的  IO地址  就是你要的DI信號         PDO一般默認自動映射  你可以選擇手動映射
只要地址不重復就行
.......

點贊
IP跨網段耦合器,modbus轉profinet網關,PLC串口轉網口橋接器,國產SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP遠程IO模塊,需要聯系高邁德科技-謝工18926207523