三菱 A系列PLC 型號A2SHcpu 選擇RUN,出現ERROR指示燈常亮,RUN(L.CLR)閃爍,PLC診斷顯示錯誤代碼31,UNIT VERIFY ERR.
請教各位指導一下
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 4449 點
下載積分: 4333 分
在線時間: 3021(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-08-07
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-26 11:21
不是模組掛就是裡面保險絲燒了
引用
引用第1樓gouliuping于2023-12-26 07:49發表的  :
用軟件檢測如圖
同時還有兩個A1SY42輸出模塊ERR.燈常亮
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 4449 點
下載積分: 4333 分
在線時間: 3021(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-08-07
查看brian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-02-05 13:32
應該就那兩顆,量看看沒通外面買兩顆有焊腳的保險絲取代掉就可以
引用
引用第12樓gouliuping于2024-02-05 08:11發表的  :

謝謝!我再看看
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 4449 點
下載積分: 4333 分
在線時間: 3021(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-08-07
查看brian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-02-05 14:19
是!模組保險絲燒壞會檢測的到
引用
引用第14樓gouliuping于2024-02-05 13:53發表的  :

這個是輸出模塊A1SY42里面的保險絲,如果這個保險絲損壞也會影響到A2SH CPU的指示燈顯示異常嗎?
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~