如圖
,能不能用單線圈的 電磁閥控制呢?省一個PLC輸出點,因為有幾十個氣缸。
今夕何夕123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 1046 點
下載積分: 3794 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2016-04-07
最后登錄: 2025-08-02
查看今夕何夕123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-02 20:54
可以用單電電磁閥,雙電的電磁閥在斷電和上電的狀態控制氣缸都比較方便。單電的你就要考慮電磁閥斷電的情況下氣缸應該在那邊了
還有就是要看氣缸需要用什么樣的電磁閥,比如中壓、中泄、中封等 每種電磁閥的應用場景不一樣