在沒有外部原點的情況下,自定義一個位置為原點坐標,通過設置v90 p2599參數設置參考點坐標,把284的模式改為回零模式 但是伺服不動作, 怎么樣才能回到我設置的參考點坐標,求大佬解惑  
elcomew06113
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 142 點
下載積分: 4490 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-09-02
最后登錄: 2025-07-23
查看elcomew06113的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-24 22:11
絕對值編碼器電機,V90回零模式0-信號,點動V90(軟件或者FB284)到標記零點位置,軟件回零畫面-設置編碼器零點,保存到rom
此點保持為零點,絕對值編碼器,斷電也會保存零點位置