一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

lxlmark
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 86 點
下載積分: 240 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2022-07-30
最后登錄: 2025-07-14
查看lxlmark的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-19 14:17
最近遇到一個項目,使用西門子S7-1500系列PLC,CPU 1511-1PN(6ES7 511-1AK02-0AB0),需要與DCS做Profibus DP通訊,配置了CM1542-5(6GK7 542-5DX00-0XE0)模塊,現在不清楚程序應該怎么做,另外通訊地址表怎么對應,求助各方大神!!
autoctrl
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 616 點
下載積分: 1672 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2025-08-02
查看autoctrl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-19 16:14
之前跟DCS用的是MODBUS協議:
https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/124583913
樓主留言:
感謝!是照著西門子技術支持的那個說明做的,只是沒做過,不確定這么簡單!現在有了大家的答案可以定心了!