一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 2260 點
下載積分: 29396 分
在線時間: 1317(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-08-07
查看那時年少的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-26 18:02
現在是這么個情況,設備使用部門提需求說,設備自動運行時切手動操作后再繼續自動,需要設備自動繼續運行,而非人工操作返回自動切手動前的狀態、局部模塊初始化、整機初始化這些方式!

以前搞設備程序都是切手動時保存各軸、氣缸狀態信息,再切自動時比較狀態做報警提示,每個軸/氣缸都寫了一鍵回暫停前位置狀態的按鈕,但需要人工確認是否干涉操作!

現在這臺設備軸多、氣缸多、干涉位置多,要在人工操作后做自動恢復到切手動前位置狀態,感覺程序量好大啊!

請教下各位有沒有什么好的思路!
性金哥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 651 點
下載積分: 2240 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2017-02-13
最后登錄: 2025-08-05
查看性金哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-27 13:35
這種要求我一般都是回絕掉。這種改法容易造成程序動作不對造成死機,同時也存在安全隱患。幾個機構還好,項目越大問題越多