一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 805 點
下載積分: 5050 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2024-11-19
查看rafael的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-26 16:58
RT,以前我以為GND就是接地線,

最近做一個項目使用伺服(松下)回原點時,如果其它軸也在動作,那么PLC接收的Z相零點信號很容易丟失,導致回原點位置異常。后來查看驅動器說明書發現Z相零點信號的GND要接開關電源公共端,改接線后就正常了。

查閱資料,發現GND不是地線的意思,而是零電位的參考點。

GND接地線還是電源負極,各位是怎么區分的?
不積跬步無以行千里
pppp1211
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 115 點
下載積分: 9323 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2022-01-23
最后登錄: 2025-07-28
查看pppp1211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-27 11:30
GND一般用于模擬量的參考點使用。不要與系統的PE接地線混用。