萬水千山y(tǒng)s80
級別: 正式會員
![]() |
圖片:
![]() 各位前輩好!手冊中的命令:ADPRW,并沒有指定哪個COM口,假如多個COM口都連接站號已經設定為1或都相同的站號了,如何才能分別讀取其數據?從指令來看是沒有指定COM的。 指令如下:有誰曾處理過此問題的,能共享嗎? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
MODBUS_RTU通訊,是主站發命令,從站回應的方式通訊,F(xiàn)X3U要外掛一個FX3U_485_MB的模塊才能用ADPRW指令,只能掛一塊,所以,不用區別哪個串口,而指令中的站號,是指讀或寫從站的?dāng)然可以有很多個不同站號。 |
|
---|---|---|
|