一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

山東庚之午
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 235 點
下載積分: 904 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2016-01-06
最后登錄: 2025-07-28
查看山東庚之午的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-03-09 15:56
一臺PLC,4臺變頻器,方案是用一臺變頻器的模擬量輸出接另外3臺的模擬量輸入來實現同步,有幾個問題不是很明白;
1。這種接法是不是只是實現了頻率同步,如給定主變頻10HZ,從變頻器也都會同步為10HZ,那這樣的話如果我直接用PLC和4臺變頻器通訊給定10HZ頻率,是不是一個效果?
2。這4臺電機帶著四個直徑不同的輥子,運輸布料,是不是應該做到線速度同步,而不是僅僅頻率一樣就行了?直徑不同轉的快慢應該不一樣才對吧?
有沒有大佬了解,望解答!
溫柔的陷阱
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 198 點
下載積分: 3387 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-09-15
最后登錄: 2025-06-07
查看溫柔的陷阱的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-17 16:07
我在印染行業,一般是在收卷前面加一個角位傳感器