樓主  發表于: 2024-03-12 20:32
目前思路,故障后
該點M0.0輸出第一個置位點M1.0鎖住
用輸出點M1.0去觸發一個計時器
用M0.0觸發計數器
計時器時間到
次數C1一小時內沒有到達三次就復位(通過時間去復位)并復位第一個置位點M1.0
計時器在一小時內到達三次,就輸出一個點置位M2.0
手動復位按鈕復位計時器、第一個置位點M1.0和第二個置位點M2.0


目前感覺寫的太繁瑣,大神們有沒有更好的思路
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2006 個
工控威望: 2171 點
下載積分: 7471 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-08-04
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-12 21:48
難道不應該是每次故障都要人工復位么
自動復位的話難道不用考慮安全?