一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 282 點
下載積分: 987 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2025-07-30
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-03-13 14:16
請教電機的接地線怎么選擇,30kw的電機需要幾個平方的黃綠線才可以?
mtc04245
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 558 點
下載積分: 35444 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2025-08-01
查看mtc04245的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-13 16:59
引用
引用第2樓520arrow于2024-03-13 15:03發表的  :
電纜截面(mm2)                          接地線截面(mm2)
16 及以下                                         接地線截面可與芯線截面相同

注:出自GB 50168-2018電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗收標準Page 31

喜歡層主的回答