一個用戶的設備觸摸屏老是黑屏開不了機,能開時就能開一天,熱機不黑屏,曾經檢查過電源沒發現有異常。找到我叫我檢查一下什么問題,因為不在現場,只能叫他把屏拆下寄過來檢查,收到貨通電一點就亮,說明不是屏問題,這里就不討論它,要說的是:觸摸屏通電自檢后居然彈出  
  機器已鎖定,請聯系經銷商,如下圖


問題來了 ,這算不算一種保密措施?這種措施好不好,有沒有用?看起來像一機一屏專用,當機屏分離時屏就被鎖定。那么當此屏再裝回機器上會不會出現被鎖定的問題呢?目前正在等待后續結果。這情況本人還是第一次見,少見,有點意思
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 14009 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2025-08-06
查看saisam2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-09 08:50
做過類似的程序,屏要和PLC通信,定個時間通信出錯,兩邊都會觸發停機程序。