一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 282 點
下載積分: 987 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2025-08-05
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-03 15:31
PLC正常是由市電來供電,但為確保市電斷電時PLC能不停機工作,需要用蓄電池來給PLC做備用電源,市電斷電蓄電池可以無縫接力為PLC供電,市電來電后又可以給蓄電池充電。試了用中間繼電器做切換,但PLC還是會重啟一下,不能實現無縫接力,這個應該怎么做,很是頭疼。有沒有做過這方面的老師傅指導一下。PS:因有防爆要求,UPS沒法放進防爆箱,所以需要用蓄電池來設計,不考慮UPS。
gaarangel
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 1523 點
下載積分: 1631 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2013-07-30
最后登錄: 2025-08-01
查看gaarangel的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-12 08:43
明緯DR-UPS40看看是不是可以滿足你的需求