請教大家一個問題,比如380V/220V/110V控制或隔離變壓器,二次側的一端是否要接地?
是否接地有什么說法,老外是要求接地的,國內沒見過接地
[ 此帖被ronkang在2024-05-06 16:19重新編輯 ]
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-08 09:33
1樓二樓說的非常對,外殼接地就可以了,隔離變壓器輸出摸一根線是不觸電的,接地了就會觸電