一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

dlmcdy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 401 點
下載積分: 18465 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2025-05-13
查看dlmcdy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-14 18:33
有個三菱FR-A800變頻器配置需求,
3個模擬量輸入
1、遠程電位器控制頻率
2、本地4-20mA控制頻率
3、PTC熱敏電阻
難住我了
求助各位,有什么好的方案
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 1983 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 795(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-08-05
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-14 21:02
有沒有一種可能是寫錯了
應該是
1、本地電位器控制頻率
2、遠程4-20mA控制頻率
做個選擇切換開關吧


引用
引用樓主dlmcdy于2024-05-14 18:33發表的 變頻器方案 :
有個三菱FR-A800變頻器配置需求,
3個模擬量輸入
1、遠程電位器控制頻率
2、本地4-20mA控制頻率
3、PTC熱敏電阻
.......
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dlmcdy)
  • QQ: 2845452345