MODBUS RTU 通訊,風機PLC 200SMART 與和利時DCS K系列通訊,風機停機,DCS可以正常與PLC 通訊,一開機,通訊就中斷,肯定是風機變頻干擾,有沒有那種信號隔離器推薦一下,大神們
binbin1981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 444 點
下載積分: 60051 分
在線時間: 804(小時)
注冊時間: 2006-12-01
最后登錄: 2025-08-05
查看binbin1981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-17 20:47
好像要加磁環