樓主  發表于: 2024-05-28 08:53
各位老兄:大家好!如題,EtherCAT&脈沖輸出是一樣的指令嗎?
相信自我!
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 623 點
下載積分: 1819 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-08-01
查看小地主22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-28 14:21
引用
引用第4樓卓發智能于2024-05-28 13:39發表的  :
我只用過總線的,或者是脈沖型的,就是沒有脈沖總線混合起來用過,所以像現在這種運行控制型的PLC如:匯川H5U  EASY COSESYS平臺的PLC,我就沒有脈沖總線混合用過.缺少使用經驗.還望指點.

脈沖的按照原來脈沖寫法寫  總線的按原來總線寫不就好了
兩種都用過你應該知道它兩用的指令都不一樣