一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

電氣電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 987 點
下載積分: 1271 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2024-02-28
最后登錄: 2025-05-08
查看電氣電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-04 09:52
現在工控機做上位機,使用VB編程,PLC使用200smart。兩者通過modbus-RTU與PLC的串口進行通訊。

好不容易把讀PLC數據的程序寫完了,然后發現給PLC寫數據有很大局限性。

查手冊發現只能給Q輸出線圈和V保持寄存器寫值。之前習慣是PLC里通過多個M0.0、M0.1這種互相配合,來控制1個Q的輸出。但是RTU沒法直接寫入M值,我就想用V0.0來代替一下,但是寫值到保存寄存器里是直接寫入一個字的,一個字16位,可以有16個V0.0,但是只想寫入其中某一個位而不改變其他的位,是沒辦法直接做到的?偛荒芟茸x一遍然后再寫吧,這樣很影響效率。再換個方式,如果把這1個字里只使用一個位其他不用,又太浪費了。

想請教下大佬們用工控機和smart通訊都是咋做的,可否指點下?


donxlr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 112 點
下載積分: 958 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2021-06-14
最后登錄: 2025-07-31
查看donxlr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-04 10:19
用高級語言不一定要用modbus協議,即使用modbus也優先考慮modbus tcp ,除了modbus 協議也可以使用s7通信協議,相對來說比modbus要靈活一些,各大觸摸屏以及第三方上位機系統都是用的s7通信協議。還有就是modbus操作字 plc在通過字控制位也是一樣的。