樓主  發表于: 2024-06-05 15:11
圖片:
大神,求指導,一臺FX5U的PLC和GS2107觸摸屏通訊,步驟就是按照下面鏈接里設置的,和手冊也寫的差不多,但是就是通訊出錯,是哪里我沒注意到啊?

yinlu2947
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 69 點
下載積分: 911 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2024-03-05
最后登錄: 2025-05-06
查看yinlu2947的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-05 15:11
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
多帶幾張圖
yinlu2947
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 69 點
下載積分: 911 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2024-03-05
最后登錄: 2025-05-06
查看yinlu2947的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-20 11:26
這個正解,感謝大家的回復,好多年沒用過三菱了,現在5U上來就要開用戶認證,如果一旦開了就會有我這種情況,關掉就好了


引用
引用第3樓wei0212007于2024-06-06 12:39發表的  :
檢查是否打開了:視圖—安全性強化模式
如果為啟用,請設置為禁用。