樓主  發表于: 2024-07-10 14:08

macro_command main()
short a
GetData(a, "Local HMI", RW, 100, 1)
SetData(a, "MODBUS TCP/IP", 4x, 1, 60)

end macro_command


錯誤 c31:參數資料類型不正確
注意 w2:變數未初始化:a
-1 error(s) 1 warning(s)

讀取1個數據,寫入連續的60個地址。
請指教,謝謝
小姐姐騷啊
xiaoganglu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 113 點
下載積分: 555 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2010-10-11
最后登錄: 2025-08-03
查看xiaoganglu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-26 17:20
引用
引用第4樓hong0618于2024-07-10 17:32發表的  :
macro_command main()

short a
short b[10]
FILL (b[0],a,10)
.......


寫反了

macro_command main()

short a
short b[10]
GetData(a, "Local HMI", LW, 100, 1)
FILL (b[0],a,10)
SetData(b[0], "Local HMI", LW, 300, 10)