cj2自帶的串口支持類似CP1/2系列的Modbus RTU通訊嗎、地址入時如何分配的?
zlcp123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 4321 點
下載積分: 13682 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2018-09-11
最后登錄: 2025-05-29
查看zlcp123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-16 08:09
沒錢加模塊的話可以手搓modbus,cj2的自帶串口是支持無協議模式的
有錢加模塊的話還是上個scu,歐姆龍的協議宏還是很好用的,傻瓜式但又功能強大