一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 313 點
下載積分: 2693 分
在線時間: 719(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2025-08-01
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-25 09:40
伺服手冊上要求,當輸出回路為繼電器負載時,請務必接入續流二極管。否則可能損壞 DO 內部電路。
以前都沒有加續流二極管,如果加的話,
請問
1、怎么區分繼電器是否自帶續流二極管;
2、有自帶續流二極管的繼電器的型號嗎;
3、自己加續流二極管,用什么型號的?我看之前的帖子里說1N4007就可以的。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-08-02
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-25 20:43
引用
引用第4樓ljb6688于2024-07-25 13:24發表的  :
對電源正負有要求的吧?

肯定,接反短路